主题:请教三菱无协议通讯实现报警问题
点击:61 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
1569848624
厂里一条线采用的三菱Q系列PLC,配置串行模块QJ71C24,采用的MC4协议,PC-200转换器,当欧姆龙温控仪与PLC通讯不上时设备会报警,但PLC程序里只找到M4001软元件,没有其它相关的程序,请教过来人是怎样实现报警功能的?非常感谢大家!
24-09-16 07:23
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
PC200就是映射地址,你可以查看其映射了哪些地址。
24-09-16 13:47
2楼
编辑
引用
管理
1569848624
非常感谢楼上的师傅指点,看了PC-200的说明书,没找到通讯异常的报警映射地址,但找到了温控仪PV显示的映射地址D500。