主题:刚干完一个私活
点击:605 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
877476825
一个办公室回路空调只吹风,不制冷,电视有时可启动,有时启动不了。测量电压170左右。且不稳。想着某个断路器触点坏了,可惜不是。顺着上级一级一级查,发现跌落保险丝烧了,一个小县城找了好久。250kva,用的25A的熔丝。天气太热,没顾上拍照
最后修改:
2024/9/10 18:06:24
24-09-10 17:44
1楼
编辑
引用
管理
hmz810220
这种我还真不敢送电
24-09-10 19:26
2楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
干上高压了,以前有高压本(特种作业证),就可以兼容低压本,现在高压证不能干低压了,即便有高压证低压也需要复审。
24-09-10 20:17
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
高压证都复审了一次了,但一次都做过高压的事
24-09-10 21:10
4楼
编辑
引用
管理
goldage
这个不是供电局的事情么
24-09-10 21:11
5楼
编辑
引用
管理
towngas
这种缺相不容易查,因为合闸状态变压器回路缘故,高压进线指示灯会在半亮状态。
24-09-11 07:16
6楼
编辑
引用
管理
YS-W
有证也没干过,还的3年一复审。
24-09-11 07:57
7楼
编辑
引用
管理
秀空
以前搞过,那个时候还没有要求电工证。
24-09-11 08:28
8楼
编辑
引用
管理
1053370790
上次公司也是这个坏了,拿出手机联系供电局客户经理(晚上九点半左右),十来分钟就过来了,爬杆,取下,换保险,上杆.搞定.这个不用自己去处理的
24-09-11 08:32
9楼
编辑
引用
管理
7583124
只关心私活给了多少钱
24-09-11 09:09