登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:步进驱动漏电严重之去现场了
点击:162 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
877476825
接上一贴
http://m.gkong.com/bbs/502155.ashx
一到现场,用手触摸确实电的麻人。原来设备没接地线,自己做了一个地线。用地线触碰驱动外壳有电火花。说明不是感应电。id=502155
测量驱动外壳对地123.7v。
将外壳地线接好,驱动可以正常工作。但感觉驱动是有问题的,遂拆回家检查
最后修改:
2024/9/4 10:29:48
24-09-03 21:14
1楼
编辑
引用
管理
877476825
找了一个纸壳子将驱动与箱子隔离,设备不麻手了。证明就是驱动漏电故障。用摇表摇电机,绝缘正常
24-09-03 21:16
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
驱动管对外壳绝缘不好?
24-09-03 21:21
3楼
编辑
引用
管理
877476825
刚回家监测,400v电解电容鼓包顶住接触住外壳了。我拆掉外壳测电解电容外壳对地就是120多v
24-09-03 22:31
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
直流接地,就是显示交流120V左右
24-09-04 10:24