主题:汇川PLCAM402CPU占有率高?
点击:149 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
最近在用汇川中型PLC,带了8个SV660N伺服,程序的CPU占用率都跑到90%,我担心CPU不稳定,只好请教各大神解决方案?
24-08-30 21:35
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
人家汇川都不推荐把轴带满,90%感觉很不稳啊。
要不换个16轴的?
24-08-31 07:46
2楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
说实话,汇川带轴能力水分很大。比入16轴的,轴只走简单位置控制,没有那些凸轮,插补那些高速的,带13个左右都勉强的要死!
24-08-31 14:44
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
理论上的东西信80%就差不多了。
24-08-31 15:42
4楼
编辑
引用
管理
xianban7
把总线扫描周期改长点
,我用AM401带一个轴能到70%左右,不会再考虑AM400系列
24-09-02 10:32