登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:有啥好办法抗干扰不
点击:284 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
dffeifei110
1. 机组使用的模拟量4-20mA,到信号采集板的电流用万用表检测比较稳定;没有用示波器打;
2. 信号收集以后,用的485把信号传上去的;
24-08-29 16:09
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
看你的描述,没有干扰呀
24-08-29 20:04
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
都用屏蔽双绞线,单端接地。
24-08-29 20:29
3楼
编辑
引用
管理
goldage
所谓干扰,无非就是元件质量问题和布线不合理
24-08-29 21:13
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
楼上说的对,基本就是这两个原因
24-08-30 08:24
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
变频器 伺服 电源之类的干扰
24-08-30 08:42
6楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
我没说清楚,模拟量传感器信号从端子排进入,经过IO拓展模块,拓展模块通过485和主控制板还有触摸屏进行交互,主控制板连接上位机;模拟量信号是4-20mA的;采集电流信号,基本稳定在6.1mA左右,但是触摸屏转换的压力值一直跳动,甚至会出现负值,负值就意味着信号丢了;
24-09-04 11:07
7楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
安装面板的后面就是两个变频器
24-09-04 11:07
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
dffeifei110
在 2024/9/4 11:07:15 发言
【内容省略】
那应该是模块出来到主板之间的485信号出了问题,先把接地做好,再不行可以加个485隔离模块试试
24-09-04 11:14
9楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
24V出来,接地和0V共线了,这个接法原理上没有啥问题
24-09-06 13:43
工控新闻
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
更多新闻资讯