登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于FX3U扩展寄存器R的用法
点击:309 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
A罗志恒13880
FX3U里扩展寄存器R怎么用啊?必须要电池嘛》说明书上说的和D一样,既然如此D才8000个点,R却有3万多个点,直接把R的3万个点给D数据寄存器不好吗?搞得云里雾里的。。有咩有用过的大佬,这个R要不要电池,断电保持不,和数据寄存器的区别是什么?
24-08-29 10:39
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
编程手册里面有详细的介绍
24-08-29 11:02
2楼
编辑
引用
管理
981183833
两者都可以用作数据存储使用,是为了扩大3Uplc的存储空间,只是R不能设置锁存,D可以设置锁存而已
24-08-29 16:39
3楼
编辑
引用
管理
A罗志恒13880
说明书看过几遍了,没有明确的说明R这个东西需不需要电池。只标了一个电池保持,这个电池保持是掉电保持功能。然后FX3U的R寄存器数据存储地点是内置RAM 这个什么意思不懂。FX5U里是把R区分为标准区,D区和M区是高速区。FX3U里没有说明。我是想用但又没怎么见人用过。FX3U说明书里说是和D区一样的用法,而FX5U里听别人说过R区要比D区慢一点
24-08-30 09:44
4楼
编辑
引用
管理
A罗志恒13880
R说是可以锁存吧,说明书上说是加电池后就可以停电保持了。而且在FX5U里面R是位于标准区的,D区是位于高速区的,虽然FX3U没有这种分区概念,但是R区用起来会不会读写速度比D区要慢。。。还有个ER,要用一个储存盒就更搞不懂了,西门子就没有这么多奇奇怪怪的概念,很简洁,说的也清楚
24-08-30 09:47
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
“既然如此D才8000个点,R却有3万多个点”~数量上一个D等于多少R的点?
作为使用者不用考虑谁快谁慢,你的程序执行没什么影响,只要考虑它的功能是否能满足你的要求
这就好像一个社区,有楼排号码,楼门号,户号
还有居住分类~专家楼,部长楼,.....民工楼,供水,供暖,物业。。。。。
说到没那么多奇怪的概念,你去看看欧姆龙的PLC
24-08-30 12:56
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
还很少见到用R区的程序 FX3U的
24-08-31 15:53
7楼
编辑
引用
管理
A罗志恒13880
程序小的话,一般的M区和D区足够了。我是看着闲置的30000个R点,想做点什么?不用感觉浪费。。。
24-09-01 09:35
8楼
编辑
引用
管理
heshilih
这个真还没有用过,看看大家使用了的介绍一下经验。
24-09-01 10:03
9楼
编辑
引用
管理
A罗志恒13880
就是,我就是这个意思,看到用的比较少。FX5U还有报警寄存器。。。。。
24-09-01 18:05
上一页
下一页
工控新闻
青年探索智造前沿,2024大学生机械工程创新创意大赛智能制造总决赛落幕
预见2024:《2024年中国智能制造行业全景图谱》
西门子推出 Tessent In-System Test,在硅片全生命周期内实现先进的确定性测试
ADI收购了一家FPGA公司
把握中国应用市场的机遇,NI的挑战和答案
人形机器人为何一定要做成“人形”
和利时亮相第五届炼化企业创新发展大会
高通推出工规级IQ系列产品和物联网解决方案框架,开启工业智能新时代
更多新闻资讯