登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:200smart扩充IO点数实例分享

点击:89 回复:1

近期有一位客户在smart 200 plc满载了模块以后,想单独再整加一个AR04模块,设计方案时考虑到如果更换plc或者添加西门子原装的ET200接口模块,费用都是很高的,成本核算起来非常的高,严重超出了工程预算,最后果断使用了我们大连德嘉自主设计研发的ET200SP CN接口模块。详细过程及图示会持续更新,敬请期待。
该ET200SP CN接口模块优点如下;
1、不止可以添加一个AR04模块,一台接口模块最多可添加12个IO模块,近期有客户使用ST30CPU自身满载情况下挂载了两台ET200SP接口模块(满载12个IO模块)稳定运行中。
2、本产品通讯速度快,通讯稳定,带有双网口系列的可实现环网冗余功能,支持 RT实时通讯模式。
3、本产品使用方法和西门子原装ET200系列相同,采用西门子ET200 GSD 文件不需要做其他额外的通讯工作,编程上是很简单,地址清晰明了。
4、Smart 200系列这种小系统plc增加了点位数量以后就可以做中大型项目了,降低成本提高工程质量。
附件 微信图片_20240828112908.jpg
24-08-28 11:29
如果1200PLC扩展模块数量不足,推荐使用另一款ET1200SP接口模块,改接口模块后面挂接的是1200PLC的扩展模块,使用方式和西门子ET200SP一样(用它GSD文件)
1、可实现环网冗余功能(带有双网口),支持 RT实时通讯模式。
2、主要功能:将西门子S7-1200扩展模块连接到S7-1500/300/1200/200SMART上,作为Profinet IO来使用。
3、配置参数通过ET1200SP系列接口模块组态插件填表式完成。
4、可替代西门子ET200SP(IM155-6PN ST)使用,硬件组态完全一样,实际硬件换成西门子S7-1200扩展模块,GSD文件使用西门子ET200SP文件。
5、附加功能:具有S7-300TCP/IP或者ModbusTCP协议,可将西门子S7-1200扩展模块连接到上位机,用作数据采集及操控。
附件 图片1.jpg
最后修改:2024/9/10 11:45:19
24-09-10 11:42

工控新闻

更多新闻资讯