主题:【话题】6平方BV线不能否带动40KW负载(20240827)

点击:330 回复:23

用于连接塑壳断路器和40KW变频器之间,不穿管,不过线槽,长度大约1米。
最后修改:2024/8/28 9:17:30
24-08-27 10:20
问这个问题的前提是,我亲眼所见这个用法,既然能坚持很久。
24-08-27 10:22
还是要看实际电流多少,短距离裸露空气中用到60A没啥问题
24-08-27 11:30
重点看实际电流是多少?还有持续多长时间?
不穿管,不过线槽,长度大约1米,五六十安都可以的
24-08-27 14:00
最多是时间长了 冒烟了,断了,短时间应该可以
24-08-27 15:16
设备基本上都是满负荷运行,大概都运行了三年以上,而且正常生产都是16h/天。甚至43KW也是6平方线,三条线分散的开,没有接触任何物体,看起来还行,有一台机用扎带把三条扎在一起就出问题了,在捆扎处熔烂了,短路跳闸。大家觉得这种做法到底行不行得通?我个人是极不推荐这种走钢丝的做法。
24-08-27 15:36
重点是电流多大?
捆在一起发热的话,那就分开好了。
至于这种走线方式实际中很常见呀,当然你不喜欢可以不用
24-08-27 16:41
86A左右
24-08-27 17:36
要看实际电流多少,散热如何,只要不异常发热就行。好铜线与杂质大的区别很大。比如400漏电断路器内的连接软铜线很细,但光泽度,颜色很亮,这种能耐很大电流。当然了断路器内长度很短
最后修改:2024/8/27 18:07:39
24-08-27 18:06

引用 机栝 在 2024/8/27 17:36:56 发言【内容省略】

如果实际电流86,那线径小了点
24-08-27 19:00