登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:无辜的时间继电器

点击:389 回复:18

附件 IMG_20240815_190756.jpg
附件 IMG_20240815_192208.jpg
附件 IMG_20240815_200618.jpg
天气炎热,满头大汗,更换时没注意看线圈电压。一上电就烟花了。下次注意
24-08-16 10:12
没有装压敏电阻啊!
24-08-16 10:43
确实够无辜的
24-08-16 10:55
24V的你上了220V的电;还好,这个不贵,新的就几十块;
24-08-16 11:59
你这个还好点,记得以前让老大买的时间继电器,型号撒的都给了的,结果买回来型号不对,我也没看,安装上去使用结果还是动作不对,瞬间怀疑人生,重投开始捋一遍,最后还是怀疑到时间继电器,都准备量触点结果跟旁边的一比咋不一样呢。这个坑是很坑的。现在养成习惯了先看型号规格的习惯。
24-08-16 15:30
想当年,我那不成器的徒弟(从别的部门调转过来的)第一天在我那里上班,就叫他上电杆换路灯灯泡。他很听话,屁颠屁颠就跑去仓库领了灯泡,穿戴好安全带、脚蹬爬上去就换灯泡,结果连换了几个都不行,我在电工房等了半个多小时还没见他回来,就出来找他看什么回事。
结果看他还在电杆上把路灯拆下来检查,问他干吗拆路灯?回答说路灯有短路故障,一换上灯泡就烧。我随手从电杆下看护的的另一位女电工手上接过灯泡一看,就气不打一处来,问他为什么不检查灯泡找原因,短路能烧灯泡吗?为什么领的灯泡是36V的呢?
24-08-16 20:41

引用 老兔子 在 2024/8/16 20:41:43 发言【内容省略】

没看懂,36v没炸?还会短路?
24-08-16 20:43
估计是继电器拿过来就直接往插座上插的
24-08-16 21:01

引用 goldage 在 2024/8/16 21:01:49 发言【内容省略】

只看了触点,延时对的表情
24-08-16 21:05
以前smart200 ST的,接220V了,损失大了。
24-08-17 08:46

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯