登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这个算哪里的问题

点击:366 回复:14

我们有台老设备,PLC的晶体管输出(DC24V)驱动3个固态继电器,已正常用了几年了,最近发现固态继电器控制端电压很低,DC3V左右。如果不接固态直接量输出就是24V,用开关电源直接接固态继电器控制端也能量到24V。这种情况不知是plc输出端问题还是固态问题?
24-08-10 16:05
这个简单,把该输出点与公共端短接后再量一下就知道了。
24-08-10 16:25
以前正常用的时候是多少V?
24-08-10 18:34
带负载能力差了?换个固态试试呗
24-08-10 19:35
量下固态驱动侧短路没?电阻很低就换固态,如果电阻正常,那是PLC内部晶体管有老化或损坏的了
24-08-10 20:55
不是该先换个固态么
24-08-10 21:28
看不出怎么量的,开关电源是设备上的?
24-08-10 23:36
碰过一次故障,只要固态接通,开关电源就没有输出,发现原来是固态控制端和散热外壳短路了.
24-08-11 16:24
量厂里新设备,正常导通时有24V
24-08-12 09:25
补充下测试,现场没有同型号固态(算它A固态),但有其他品牌的固态(算它B固态),原来出问题的是Y0点,Y0点接B固态就正常,A就不行。但Y2点接2种固态就都可以。
24-08-12 09:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯