主题:实测不同电压经继电器线圈串联在一起的影响结果

点击:899 回复:54

今天上午特意搭公交车到我市我区与另外一个区相交的机电城(机电市场,离我家二十多公里),花了将近200元,买了一个12V+24V,150W的明纬开关电源、两个带指示灯12V继电器和两个同一型号24V继电器(买多一个是作为备用的)。
首先为老前辈的这种精神敬佩,值的我们学习。
有空量一下两个继电器线圈的阻值,看看分别是多少?
视频以转换了
24-06-29 19:39
手也是勤,表也不错是个上等品牌货
24-06-29 19:57
这个跟电源与继电器有关系,刚刚换了一个12V的电源,电压没有升到15了
关于断开0V还能吸住的情况,换一个继电器也可以,同样都是24V的
一个可以一个不可以
附件 微信图片_20240629201914.jpg
24-06-29 20:25

引用 jxxs20101001 在 2024/6/29 18:29:52 发言【内容省略】

类似这么个道理吧
24-06-29 20:26

引用 7sun777 在 2024/6/29 19:57:52 发言【内容省略】

这个表在福禄克算低端的了
24-06-29 20:30
以下的图片是此次实验过程实际记录,与前面的视频基本一样,证明了我前面的论述是正确的,也是符合电工理论的相关论述。
至于楼主的实验结果,我没有详细检查,不知道他的问题出在哪里,希望楼主按照我的实验重复实验一下,找出问题的原因。
附件 001-01.jpg
附件 001-02.jpg
附件 002.jpg
附件 003.jpg
附件 004.jpg
附件 005.jpg
附件 006.jpg
附件 007.jpg
附件 008.jpg
附件 009.jpg
24-06-29 22:20

引用 YXBK 在 2024/6/28 22:32:13 发言【内容省略】

你测出的电阻数值与我新购买的同一型号不同电压等级的继电器的电阻值差不多,所以你的实验结果不应该和我的相差那么大,不知道你是如何操作的?
我新购相同型号的两组继电器(其中一组是做备份的)电阻值分别如下:
12V:154Ω、159Ω             24V:593Ω、597Ω
24-06-29 22:32

引用 YXBK 在 2024/6/29 7:54:57 发言【内容省略】

附件 01.jpg
24-06-29 22:40

引用 YXBK 在 2024/6/29 20:25:48 发言【内容省略】

看了你这个视频,可能与你的操作有关,你是用手触碰/分断的,有可能0V联接线分断后,电源的电压没有马上降下来(电容器储存的电荷没有放完),触点还没有释放你就再次触碰(联接)0V联接线。
最后修改:2024/6/29 22:52:43
24-06-29 22:50
实验数据缺少几个检测
1.开关电源空载电压
2.0V断开后,开关电源输出电压
如果0V断开后,还维持与空载一致(起码近似)~楼主14楼的数据就不会出现。
24-06-29 23:57