主题:实测不同电压经继电器线圈串联在一起的影响结果

点击:896 回复:54

引用 老兔子 在 2024/6/28 20:41:08 发言【内容省略】

同时吸合的那个视频是把0V接上的时候,我是用手拿线去碰电源0V的,如果不去接电源的0V,两个继电器都不会吸合。
24-06-28 22:01
我在没有接电源0V的时候,测得两个继电器串联后的电压是8.5,还有3.5加到12V电源上去了,所以12v电源变成15.5了
24-06-28 22:19
不要说敬意,不敢当,我只是刚好闲着又有配件就玩一下。
你这个实验应该是阻值设置的差距大,所以12的就吸合了,我明天再量一下线圈电阻是多少
刚刚测了,12V的是161欧,24V的是650欧
最后修改:2024/6/29 7:56:12
24-06-28 22:32

引用 YXBK 在 2024/6/28 22:19:46 发言【内容省略】

12V电源正经吗?
24-06-29 01:05

引用 老兔子 在 2024/6/28 20:41:08 发言【内容省略】

刚刚量了一下继电器线圈电阻,下图中的红线表示是万用表的红表笔
附件 微信图片_20240629074954.jpg
24-06-29 07:54

引用 知道一点 在 2024/6/29 1:05:59 发言【内容省略】

正不正经不知道,但实际确实升高了。
24-06-29 07:57
0V不接有继电器吸合吗?
24-06-29 10:53

引用 知道一点 在 2024/6/29 10:53:05 发言【内容省略】

不吸合
24-06-29 11:46
今天上午特意搭公交车到我市我区与另外一个区相交的机电城(机电市场,离我家二十多公里),花了将近200元,买了一个12V+24V,150W的明纬开关电源、两个带指示灯12V继电器和两个同一型号24V继电器(买多一个是作为备用的)。
下午三点开始做实验,结果与楼主的实验相反。此次实验,为了准确和可靠,用了单体两组电源(新买的)和两个分别为12V和24V单体电源组合,同一组继电器做两次实验,结果见下面的视频。
现在已经下午五点多了,实验大概在五点左右做完,现在将两个实验的视频先发上来,你们先看看,其他的等我有空在整理后逐渐发上来。
我的实验和我前面的分析完全符合,也就是用同一型号不同电压等级的继电器做实验,结果才真实、符合电工原理。
第二个视频大于100M而无法上传,只能以压缩包的形式发上来,这是两个电源组合成12V+24V的实验,结果和单个12V+24V电源实验一样,区别在于带电断开0V时,KA2因已是处于吸合状态,带电断开的话它就不能断开,这是因为有9V以上的电压使其为维持吸合状态,必须断开电源后再通电就不会比合。
希望管理员能够把下面的压缩包解压后将视频发到这个版面方便大家讨论。
快六点了,还要自己煮饭,就暂时写到这里,今晚有空的话再聊。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
最后修改:2024/6/29 17:50:00
24-06-29 17:27
断开公共的0V等于是电网中断开了主零线一样的道理,赞叹各位的实践精神.
24-06-29 18:29