登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教三菱FX1S断电数据保持问题

点击:727 回复:12

引用 cvlsam 在 2024/6/25 7:07:23 发言【内容省略】

我在FX1S手册上注意到这样一句:
附件 workpicture1.jpg
因此需要考虑当前无法掉电保持的PLC内部大电容损坏的可能。
Good Luck~
24-06-25 17:27
我觉得10楼的解读可信,PLC硬件可能有问题,原来的参数假设是200,我改成220后,机器运行就是以220的参数在执行,但我关机约1分钟后开机设置值变回修改前的参数200了
24-06-25 20:45
换了个PLC后测试断电重启后数据可以保存
24-07-14 08:23

上一页 上一页