主题:这样接直流负载是否可行?

点击:522 回复:28

这样接法是不行的,具体可看测试帖
http://m.gkong.com/bbs/501513.ashx
最后修改:2024/6/28 15:09:04
24-06-25 08:16
12V和24V电源的GND并在一起,这种控制没有问题.
24-06-25 09:40
0V断开后,2个负载相当于串联加了12V电压;
24-06-25 12:32
要使用也是0V常通,把开关安装在正极
24-06-25 14:05

引用 YXBK 在 2024/6/25 8:16:00 发言【内容省略】

即使是同一个电源中的不同输出电压也是可以的,这种现象在电脑电源和许多电子电器产品中中很常见。但关键在于在设计机电控制电路时,必须保证各组电源中的负载保持独立,它们之间不能有直接或者间接的联系(除非你在电路中设计了单向电流通道,使电流不能高端往低端流动,如加一只反向二极管,以阻止电流从高处流向低处),以防两组不同电源负载因存在电位差,通过某种元器件相连接的通道而造成误动作。
就像下图所示那样,两组不同电源负载之间不能有Rf之类元器件的联接,这种元器件可以是电阻(除非阻值非常大)、电感等,包括电容器。
还有,不能设计成控制公共端(0V)来控制负载(公共端不能有开关或者断开)的电路形式。
附件 01.jpg
最后修改:2024/6/25 17:30:58
24-06-25 17:20
开关断开时,高电压24V会向低电压12V放电,除非12V电路中有隔离的二极管,如不确定可以在电路中加2个隔离二极管。
附件 一个开关控制2个继电器公共端.jpg
24-06-26 02:17
为什么这样接?我认为不行
24-06-26 06:32
高的电压会对低的放电
24-06-26 08:23
附件 Screenshot_20240626_114452_com.huawei.browser_edit_219274638794145.jpg
楼主的使用情况最后可能是这样,能行?
敢兴趣的找个多电压等级输出的变压器,将两个输出电压端子接2个串接的电阻试试
极端情况直接短接输出端~
你为啥不用两个联动开关?
24-06-26 11:54

引用 老兔子 在 2024/6/24 20:34:47 发言【内容省略】

它的0v断开了~开关没合上
24-06-26 11:55