点击:361 回复:4

汇川MD500ET45G 45KW变频器已更换新的igbt控制电路板,但仍然显示错误Error04。
我需要检查哪些组件?
谢谢各位专家。
24-06-20 14:31
附件 7c20e066fc835fdd0692.jpg
附件 da3375de6a3bc965902a3.jpg
附件 e787a00fbeea1db444fb4.jpg
24-06-20 14:34
附件 QQ浏览器截图20240620155313.jpg
具体情况不描述清楚,很难让人给你回答。上电就报警的话,那就排除主板是否有问题。运行报警,那就检测电机看看。MD500E一般都应该是带同步机吧
24-06-20 15:56
我更换了主板,看来问题出在 igbt W 缓冲板上。它的电路坏了
非常感谢您的反馈
24-06-20 16:07

好!