主题:EN600 2.2KW变频器主板改功率

点击:365 回复:4

一台EN500 75KW变频器不定时自动升频或降频,几天才出一次故障,怀疑主板有故障,手头有一台2.2KW  EN600.把主板拆下,找到晶振边上的24C16存储器拆下,不装存储器上电,报故障E-34,然后重新焊上原来的存储器,上电找到F15-01,把里面的参数调到75KW,试机正常。
24-06-20 10:41
附件 微信图片_20240620101036.jpg
24-06-20 10:41
向高手学习!
24-06-20 16:42
3楼
该帖内容不符合相关规定!
24-06-26 16:00
然后重新焊上原来的存储器是那个变频器的芯片75KW还是2.2KW的芯片?
25-04-06 11:29