主题:用光栅控制安全继电器,这种接法可行么
点击:203 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
宅男技术控
因安全继电器需要切断私服的电源,故须将其触点接入到私服的电源回路中。
以前的接法是用设备EMG作为命令信号,但这次客户选用的是光栅。
下面是光栅给的接线图:
如果按照这种接法,如果人员的误触会频繁触发安全继电器,也就是会造成伺服电源频繁on/off,对寿命有影响。
所以,各位对这种接法是否认可,大家有何高见。
下面是G7S内部回路:
最后修改:
2024/6/20 15:48:46
24-06-20 09:07
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果按照这种接法,如果人员的误触会频繁触发安全继电器,也就是会造成伺服电源频繁on/off,对寿命有影响。
所以,各位对这种接法是否认可,大家有何高见。
这样的事情,你应该交给你的领导或者客户去决定,到底是断伺服电源还是只是急停或者其他。
24-06-20 09:58
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
你提的问题在使用G9SA时就没有了?照葫芦画瓢
24-06-20 12:45
3楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
之前是用设备EMG
24-06-20 15:49
4楼
编辑
引用
管理
YS-W
引用
宅男技术控
在 2024/6/20 15:49:57 发言
【内容省略】
那你就用这继电器自保做EMG使用,光栅触发后保持关断,只有人工复位才能恢复。