登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器启动欠压

点击:859 回复:56

大概300KW变频器,启动报欠压。
送修后,轻载启动时(7.5kw电机,空载电流2A)无报警,进线电压无波动,直流母线电压从558V降至550V。测量旁路接触器两端无压差。
单独测量旁路接触器触点阻值良好。
有18支 400V6800uF电容,外观无明显变化,用电桥1V、120hz测量得出以下数值:
容量   D值
7.4mF  0.12
8mf    0.09
8.2    0.1
8.5    0.1
8.8    0.1
8.7    0.1
13     0.23
8.7    0.1
8.6    0.1
7.8    0.1
8.4    0.1
8.8    0.11
9.3    0.12
7.1    0.09
8.2    0.09
12.4   0.18
现在觉得3个电容不理想,但也不至于轻载是就掉电压。但又可以排除旁路接触器故障。请师傅们给点维修思路。
24-06-19 12:02
建议三相整流桥电路检查一下!或者代换一下。
24-06-19 12:13
好的。如果测量二极管特性良好,可以排除整流器故障吗?从数值上看,电容器需要换吗?
24-06-19 13:17
能不能用100KW电机带载测试啊
24-06-19 13:23
我没100KW的负载,我那供电也没那么大容量。表情
24-06-19 15:06
“单独测量旁路接触器触点阻值良好。。。。”
2A负载下测触头压降,电流还是太小了。
在无电流或负载电流很小的情况下,接触器触点的良好,是怎样测量的?用数字万用表的电阻档直接测量,或者小电流情况下测电压么?
大电流接触器的触头接触电阻,在非额定电流状态下,如何测量,是个头疼的问题。
甚至,整个电源入线-整流桥-接触器触头的环路电阻,在小电流、高内阻(比如万用表)条件下,怎么才能测量得到可靠、真实的结论,实属不易。
是不是只有带额定负载,在额定电流下,测接触器触头压降,才能得到真正意义上的结论?
最后修改:2024/6/20 23:20:26
24-06-19 21:21
很有道理,所以现在才纠结。怎么才能模拟出大电流场景。
24-06-20 14:44
以前遇到过三菱45K 带负载直流电压下降,三相输入没问题,检测整流桥,电容也都没问题,说实话模拟不出这个环境,就放弃了
24-06-20 15:44
都修这么大功率的机器了,该完善完善测试条件了。
24-06-20 15:51
用直流电流发生器,调到变频器额定电流的1.5倍,加到触点两端,观察电压降不大于0.3V,即属优良。上电流后有噼啪声和冒烟现象;或电流升不到给定值,电压降大,均说明接触器触点已坏。万用表的测量,还不如开盖观察触点接触情况。
大家手头备一台电流发生器,有那么难吗?
为了观察电压降,可备用0~15V可调,电流0~300A可调的电源设备。
最后修改:2024/6/20 20:05:56
24-06-20 19:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯