主题:请教三菱编程口422转232方法

点击:298 回复:12

按照图纸接线,但是通讯还是报错
24-06-17 12:49
附件 微信图片_20240617124803.jpg
附件 微信图片_20240617124819.jpg
附件 微信图片_20240617124825.jpg
24-06-17 12:50
表情
24-06-17 14:26
附件 捕获.jpg
推荐个便宜点的,比较靠谱些的!
24-06-17 15:57
摩沙的不便宜啊
24-06-17 16:02

引用 高杨 在 2024/6/17 16:02:57 发言【内容省略】

这个价格呢
附件 微信截图_20240617160613.jpg
24-06-17 16:07
自己焊线,有没有接线图纸呢
24-06-17 16:43

引用 高杨 在 2024/6/17 16:43:02 发言【内容省略】

这个里面是有电路的,不是简单的焊线就行
其实你用转换模块也可以,看你的图纸也没发现什么问题
你要考虑圆形插头引脚号的方向,到底是从哪边看,这个不能错
还有232那边的2、3脚也要对
这个一定要认真仔细去做,错一条都不行,
如果你有时间精力就去慢慢试,否则一包烟钱就完全解决了
24-06-17 16:54
8楼
该帖内容不符合相关规定!
24-06-17 20:52
422: 圆1,2,4,7对方2,1,3,4.
dtech,5,6可以供电试试.232那端直接插电脑上串口9D. 这种转接不另外供电的话,可能会需要232的其它线供电. 而且也许需要其它线通讯, 不仅仅是2,3,5三根线.