点击:281 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
怀曦_Kelvin
用DeviceStates指令读取IO设备状态,当网线断开时,并没有显示出故障的状态。检查硬件标识符等相关内容,没有问题。请问问题出现在哪里?
24-05-30 15:11
1楼
编辑
引用
管理
怀曦_Kelvin
找到了,网线插上去时,若正常,显示True,开断连接时,缓冲区相应站点为False。
24-05-30 15:30
2楼
编辑
引用
管理
天之光61NY
根据你的模式不同,有的是断线有信号,有的是在线有信号,看下帮助系统吧。
24-06-04 13:04
3楼
编辑
引用
管理
神心恋战
FALSE就是有问题了