登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于某公众号关于电压的讨论

点击:454 回复:29

如题,今日看到此文章,回答贻笑大方,想直接点评,然该文章不能评论,所以发出来给各位朋友看看,并解答一下,共同讨论一下理论基础知识。
附件 Screenshot_20240526_150825.jpg
24-05-26 15:14
B点190V
24-05-26 16:32
别笑人家,你能看懂题目吗?
24-05-26 17:08

  。。。。。我对维保电工一直持有可怜的态度 。
            他们工资不高 ,地位低(见过厂里电工通下水道的)要熟悉了解厂矿各种设备。
            能处理各种疑难杂症 。上修行车,下修地车 ,PLC要了解 ,HMI也要略懂 。。。
            “XX电工 ,男厕所的电灯不亮了,你去看看”
             呜呼 !
24-05-26 19:07

引用 知道一点 在 2024/5/26 17:08:35 发言【内容省略】

从事电工二十年了,这点基础还是有的,按照常规(题目说法是很不严谨的,后面解答):断开A点开关,A点电压与N是220V(原题没说是与N还是与其他相,那就默认是N),说明相电压是220V,那么线电压就是380V,那么断开B开关,B点电压就是190V,因为是负载A和负载B串联于380V电压上(前提是负载是相同的,而题目没有说);而断开C开关,在三相负载完全相同的情况下,C点对N是0V(学过三相交流电基础的都知道)。
24-05-26 21:31

引用 知道一点 在 2024/5/26 17:08:35 发言【内容省略】

至于说是贻笑大方,这么多前提因素都没说,就直接说答案,而且答案也不考虑可能的因素,想当然本身就是有问题的。因为一切数学答案都应该是建立在明确的基础上的。
24-05-26 21:34

引用 知道一点 在 2024/5/26 17:08:35 发言【内容省略】

请问如此回答还可以吗?
24-05-26 21:37

引用 知道一点 在 2024/5/26 17:08:35 发言【内容省略】

而最重要的一点,就是原回答说“一个维修电工,有必要会这个吗?”你连这么基础的知识都不知道,还敢说自己是电工?还是干了十几年的电工?那么三相四线里零线断了之后,大面积烧坏电器,这个维修电工该怎么解释呢?
24-05-26 21:44
理论和现实差的很多。纸上谈都是砖家。
24-05-27 07:15

引用 woshigoutou 在 2024/5/27 7:15:37 发言【内容省略】

对的,理论要联系实际
24-05-27 07:53

上一页下一页