登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:变压器问题

点击:299 回复:10

大哥们,一台变压器出来110v和24v和地线,那110v和24v他们俩能共用一条零线吗。110连接触器线圈,24连灯泡
24-05-24 09:27
你的变压器出来就是两组了,为什么又还好共用零线?不理解
24-05-24 10:10
因为就是这么设计的,所以我也很懵,另外plc 输出端的零线也是用的这台变压器的24v零线,但是输出端的24v却是另外一个电源的24V,不是图错了就是我的知识水平不够
最后修改:2024/5/24 10:16:11
24-05-24 10:13

引用 3552852128 在 2024/5/24 10:13:57 发言【内容省略】

其实共在一起也没什么,甚至某些时候还更方便,就像直流电源共负极一样呀。
24-05-24 10:30
没什么值得大惊小怪的,非常正常,所谓的零线,也就是变压器的共用端,只要是变压器的同一侧,利用共用端可以组成不同的电压。
附件 截图.jpg
24-05-24 10:40

引用 pan_xiansheng 在 2024/5/24 10:40:51 发言【内容省略】

谢谢,学到了!
24-05-24 11:27

引用 YXBK 在 2024/5/24 10:30:04 发言【内容省略】

好的,感谢!
24-05-24 11:27
输出110v与24v是独立的两组线圈,还是共在一起
24-05-24 13:46
隔离变压器没有火零之分,测电笔测试两端都亮
24-05-24 13:48

引用 mengx9806 在 2024/5/24 10:10:43 发言【内容省略】

24v是抽头,也就是绕组共0-24-110 3个接线端子。不是双绕组0-24 0-110 4个接线端子。当然双绕组也可以共用零线
24-05-24 23:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯