主题:能用温控表控制流量么?
点击:394 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
ddt250
流量计给控制器输入4-20mA信号,控制器输出4-20mA信号给变频器,变频器控制水泵电机。
这个功能能用温控表来做么?
24-05-21 13:20
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
可以,只是你要动脑子计算一下再设置目标值
24-05-21 13:38
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
你想用温控表替代哪个环节,是控制器吗
24-05-21 14:31
3楼
编辑
引用
管理
ddt250
是,把温控表当PID控制器来用。我有点拿不准温控表的反应速度够不够。
24-05-21 14:35
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
ddt250
在 2024/5/21 14:35:46 发言
【内容省略】
反应速度应该没什么,关键你的确定你温控器支不支持4-20ma信号输入
24-05-21 15:10
5楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
高级的温控器可以。
钱到位,常见输入都支持。
不过价格太贵不如弄个专用流量控制的仪表了。
欧姆龙E5DC高配的好像支持4-20MA 输入输出,价格嘛,新的小1K
24-05-21 15:23
6楼
编辑
引用
管理
twtynijj
选支持电流信号输入和电流信号输出的表!应该是可以的。。。且可以PID 。实际使用效果 还是要实测!!!
24-05-21 15:29
7楼
编辑
引用
管理
dlr
用国产的智能温度控制器就可实现楼主的要求。智能温度控制器的功能是靠模块来支持的,因此一定要选择输入和输出有线性4-20mA模块,有PID控制和自整定功能模块。不知楼主的流量信号是线性信号还是方根信号?
24-05-21 16:51
8楼
编辑
引用
管理
heshilih
温度和流量,我认为还是有大的差别的,这个比例不好把握,温度会根据外界环境或物质变化而不确定的,而流速一般情况下就不会受这些影响。所以,如果对于要求高的工艺来说,还是不可取的。不过,大家共同探讨一下也不错。
24-05-23 08:56
9楼
编辑
引用
管理
YS-W
真是世界真奇妙不看不知道,我认为专业的事情给专业的干。如果确实闲的没事干就当我没说