主题:三菱伺服Z轴正负极限频繁报警怎么解决?

点击:150 回复:3

用的欧姆龙671槽型光电,在无遮挡无接触正常运行中频繁丢正负极限信号,光电换过,线也换过都没用,电压也正常,一天大概丢10次,丢信号以后必须要断一下光电电源才可恢复,哪位大神可以解决一下。
24-05-20 14:55
是整体换的吗,从PLC到光电?或者换个点位看看?
24-05-20 16:30
有没有可能是干扰造成的
24-05-20 16:47
我觉得可以把电源换一个看看,电源不稳定就是这个现象
24-05-20 21:24