登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:com与x1

点击:268 回复:13

各位大神!com与X1如果DC24V输入启动,参数怎么设置呀
24-05-15 21:10
附件 微信图片_20240515210446.jpg
24-05-15 21:12
你这个问题难倒一坛子的工程师啊
24-05-15 21:14
今天坏的丹佛斯机器好像是24v启动的,换别品牌的机器就不行了哦
24-05-15 21:22
com与X1如果DC24V输入启动,参数怎么设置呀
应该是说com与X1短接,或者是通过触头接在一起,这个叫外部控制启动
至于怎么设置参数,那要看变频器手册了。
24-05-16 08:01
你这个没法改24V输出吧,有的变频器可以改变输入的极性,源或漏 有个拔码开关比如 或者叫NPN和PNP开关
附件 微信图片_20240516081514.jpg
你可以试下把PLC和COM连接,然后输入的公共点就是24V
最后修改:2024/5/16 8:17:15
24-05-16 08:15

引用 xkxxjh 在 2024/5/15 21:22:09 发言【内容省略】

要用外部的24V电压也行,看下图
如果你换了新的变频器上去,第一接线要正确,第二参数也需要设置的
附件 微信截图_20240516084434.jpg
24-05-16 08:47
24V信号与GND之间加一个中间继电器
COM-X1接在常开点
24-05-16 10:44
大部分都是继电器常开点控制
加24v电源的不多见
24-05-16 17:21
丹佛斯的机器是加24V启动的,换艾威德上去就不行,后来没办法加了中间继电器。好像三基的也可以电压启动。
24-05-16 19:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯