主题:同步电机反电动势怎么计算?
点击:228 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
设备电工
同步电机反电动势怎么计算?
经常用到变频器控制同步电机,有的环境不能自动辨只电机参数只能手动输入。
厂家给的规格书上面反电动势是:多少伏每1000转。XXV/1000prs.变频器上面有一个参数是反电动势,这个参数该怎么设置呢?
最后修改:
2024/5/4 15:55:45
24-05-04 15:46
1楼
编辑
引用
管理
goldage
变频器的需要的就是铭牌上的数据,好像是没有这个反电动势的这个数据吧
24-05-04 21:41
2楼
编辑
引用
管理
设备电工
同步机要哦,
24-05-05 22:22
3楼
编辑
引用
管理
Wangxinxin2
E=K*n*f(k系数、n电机转速、f磁通),电机铭牌上一般会标注吧