登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】三相电机,电流不平衡,相差有点大,是什么原因?(20240430)

点击:465 回复:33

负载轻保护不灵敏,电机断一相也是可以启动并运行的,但每次运行的方向存在随机性。17/10大约就是根号3倍,电机U相两端对应的两根电源线10A,另一根刚好就是它们的矢量和17A,画一下三相电流矢量图,一眼就看出来了。
最后修改:2024/5/2 15:51:03
24-05-02 15:47

引用 82252031 在 2024/5/2 15:47:44 发言【内容省略】

你的意思就是U1和U2两端是10A电流,那么U1U2的测量为什么不通,线圈内部有高阻断点(线圈内绝缘不良),感觉测量不准?~~~~~~···
24-05-02 19:17

引用 82252031 在 2024/5/2 15:47:44 发言【内容省略】

按你的说法,楼主的两个10A电流测的是电机三角形联结的相电流,而测出的17A电流就是该电机三角形联结的某相线电流?
楼主怎样测(或者电路如何联接)才能得出这个结果呢?要知道楼主是在空开处测量的呀。
24-05-02 20:16
如果电机是单相电机呢?
24-05-03 09:00
附件 IMG_20240503_100919.jpg
在外,没有笔纸,随便画一下。
24-05-03 10:11
楼主把电机接线盒也拆开了,三相绕组也分别单独测了,还把U1U2接头特别打磨处理了还是不通,三相电流也分别测量了,故障不很明显了吗。至于为什么轻载电机可以正常启动并运行,因为2相绕组也能产生旋转磁场,只是不太规则方向也是随机的,因为我单位一模一样的事就发生过2次。
24-05-03 10:29

引用 82252031 在 2024/5/3 10:29:06 发言【内容省略】

小功率的缺相是可以,不知你单位的是多大的
楼主的是15KW的,这么大功率如果缺相,应该空载都起不来。
24-05-03 14:50
我们的电机是7.5kw小螺旋输送机,负载有时很轻,某日停机后第二日再开,操作工反映方向反了,现场亲自启动方向又对了,反复多次启动,结果就是随机的,因为只有两相磁场,其方向与启动瞬间该两相电压相位具体位置有关。最后拆开电机接线盒检查为一相绕组引线烧断导致缺相。
24-05-03 17:17

引用 82252031 在 2024/5/3 10:11:00 发言【内容省略】

这个是不可能的,此时的三相负载电流的相位角就不是120°啦(不是根号3的关系)。
即此时是两相负载关系,不是三相负载之间的关系。两边10A的电流就不会是10A的,同样17A也不会是17A。
最后修改:2024/5/3 20:25:19
24-05-03 20:24
如果是单相电机接入三相220v电源,他的测量是否成立?
附件 image.jpg
24-05-04 09:35

上一页 下一页