登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器都用MODBUS通讯,MODBUS写多个寄存器的功能码是多少?看了几个牌子变频器写多个寄存器的功能码是10.但在网上查到的是16

点击:278 回复:5

变频器都用MODBUS通讯,MODBUS写多个寄存器的功能码是多少?看了几个牌子变频器写多个寄存器的功能码是10.但在网上查到的是16
今天在网上找MODBUS的功能码10没有找到。看到几个贴子写的都是16。标准的到底是多少?
我用过10功能码跟变频器通讯成功了。
24-04-28 23:00

引用 设备电工 在 2024/4/28 23:00:12 发言【内容省略】

我想您可能对16进制的10和10进制的16有些误解。
24-04-29 05:00

引用 设备电工 在 2024/4/28 23:00:12 发言【内容省略】

写多路保持寄存器,一般用16功能码,16是十进制的16,对应的十六进制就是10
Modbus常用的功能码有(十进制)01、02、03、04、05、06、15、16、23
附件 image.jpg
24-04-29 06:05
额,因为 03 06 比较常用,十进制跟16进制没分,我以为功能码16已经是16进制的了?谢谢
24-04-29 08:59
大神就是不一样,简单明白
24-04-29 08:59
求教! 用MODBUS读写指令 能不能写负数入去?
24-05-16 11:48