变频器都用MODBUS通讯,MODBUS写多个寄存器的功能码是多少?看了几个牌子变频器写多个寄存器的功能码是10.但在网上查到的是16
今天在网上找MODBUS的功能码10没有找到。看到几个贴子写的都是16。标准的到底是多少?
我用过10功能码跟变频器通讯成功了。
点击:278 回复:5
引用 设备电工 在 2024/4/28 23:00:12 发言【内容省略】
写多路保持寄存器,一般用16功能码,16是十进制的16,对应的十六进制就是10