主题:变频器故障
点击:447 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
会飞的鱼OQH3
各位老师,最近施耐得ATV630系列变频器频繁报直流母线过电压故障,这是为什么呢。
24-04-27 23:34
1楼
编辑
引用
管理
jniy
检查检测一下 直流母线检测电路是不是异常
24-04-28 01:31
2楼
编辑
引用
管理
zc9934
如果变频器没问题,加装制动单元和制动电阻
24-04-29 09:50
3楼
编辑
引用
管理
1326893350
引用
zc9934
在 2024/4/29 9:50:19 发言
【内容省略】
回答正确!
24-04-29 10:15
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
220V接到380V了?
24-04-30 00:26
5楼
编辑
引用
管理
qw945923000
有没有制动电阻或者制动单元?是运行中报警还是减速中报警?把问题分析清楚方便各位老师给你解答
24-04-30 17:23
6楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
引用
蛇会大学
在 2024/4/30 0:26:57 发言
【内容省略】
这样接,早炸了。
24-05-03 09:44