主题:【话题】总功率纯电阻负载(20240423)
点击:213 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
350千瓦,使用300平方铜电缆,可以吗。
最后修改:
2024/4/24 9:41:14
24-04-23 13:11
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
距离有多远?350KW,700A,300好的铜电缆肯定可以了,如果50米内,240都可以
24-04-23 14:39
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
楼主是纯电阻负载,350KW没有700A,按电压380V计算,仅有532A,300平方铜电缆足够。
24-04-23 17:58
3楼
编辑
引用
管理
goldage
可以的
24-04-23 21:03
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
电机是按两倍粗算,电阻是按1.5倍粗算,足以。
24-04-24 08:16
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
I=P/(1.732*380)纯电阻电流公式 算下来350KW就是532A
24-04-24 08:18
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
非常谢谢大家。
24-04-26 11:43
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
纯阻负载,算下来大约532A, 如果100m以内选 95mm^2的铜线应该可以吧
24-04-26 23:20
8楼
编辑
引用
管理
流云轩主
引用
liuxd6909
在 2024/4/26 23:20:05 发言
【内容省略】
没试过95平方带500多安的电流,但是我在新疆焦化厂的时候,特变185的三芯铜缆,距离100多米,稳定带240安的电机电流,在气温35度时,表测室内电缆沟内电缆温度60多度。