主题:请教各位大佬一个小问题

点击:358 回复:4

大佬们,我想问个问题。这是siemens 6se7021-8tb61-z的机子,公司的师傅说可以从x9端口供24v启动,但是我给电之后显示010,报错f002,查阅显示为母线欠电压。我想知道,如果24v可以启动试机,我报错原因是什么?怎么解决?另外 昨天上了530直流电带电机 可以启动。
24-04-23 09:40
图片
24-04-23 09:41
附件 630f1abd84ae67ac8edf62c6d0049ec.jpg
附件 df683a80e7c9864288eefd0fd4348fc.jpg
24-04-23 09:42
经过查阅资料之后,报f002是母线欠电压,预充电母线电压未达到设定值的80%,x9供24v 母线无电压,所以会报f002。如果想要24v试机,需将p372参数改为1,模拟运行打开,可以无母线电压运行。
24-04-23 10:43
原因找到了就好啊
24-04-24 20:05