一台原来用过的西门子ST20与昆仑通态触摸屏进行通讯 ,ST20的IP设置为192.168.0.11,触摸屏地址192.168.0.10,触摸屏设备窗口也作了相应 设置,屏与CPU通过交换机连接,问题是设置完后触摸屏与CPU总是通讯不上,但画面下载无误,ST20在线监视无误,ST20黄灯闪烁报错, 后来试着把ST20的IP修改为192.168.0.9总算正常通讯 了,不知这是啥原因,弄地一头雾水,大家有没有遇到 过这样的问题呢!
24-04-20 21:10
1楼
编辑
引用
管理
thomas_top
IP地址有没有冲突呢?
24-04-20 21:45
2楼
编辑
引用
管理
qjj740210
交换机有没有连外网上网?或者连接公司局域网内刚好有你设置的IP用户?
24-04-20 22:20
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
11应该是有人用了
24-04-20 22:33
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
交换机没有连接外网
24-04-20 22:41
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这台ST20以前用过的,所以怀疑它的原来程序IP是不是给固定 了