主题:【话题】2500线的编码器测速要不要使用高数计数?(20240418)
点击:348 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
三菱FX3U的PLC要使用5个2500线的编码器对5个电机进行测速,想了解下需要使用到高速计数吗?三菱FX3U PLC的输入点是不是都是高速计数点,输要配合输入中断吗?中断在哪里设置?
最后修改:
2024/4/19 9:31:13
24-04-18 09:32
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
肯定是要高速计数方式的。普通计数器是无法计到这么快的速度的。使用了高速计数器就是中断模式了。
24-04-18 09:38
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
必须用高速的,并不是所有输入都支持高速输入;X10及以后的都是普通的;
24-04-18 09:43
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
请问编码器转速是多少?
24-04-18 10:12
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
1、要看PLC支持几路高速输入。
2、要计算最大输入频率。
例如,电机最快转速20转/S,编码器你用2500线的,那么输入频率是20*2500=50,000。即50K,
看你注册时间是2008年,这么基础的问题赶紧没必要问吧,多看看手册。
24-04-18 10:25
5楼
编辑
引用
管理
ehszcs
30转/分大概
24-04-18 10:32
6楼
编辑
引用
管理
ehszcs
不好意思啊,一时没找到在手册什么地方。
24-04-18 10:36
7楼
编辑
引用
管理
ehszcs
这个编码器到PLC的线能达到2米吗?线太长了会不会有干扰?
24-04-18 10:53
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
只有X0~X7是高速的,如果你编码器是A/B相,那主机最多只能4个,另一个你需要加高速计数扩展模块;
24-04-18 10:59
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
ehszcs
在 2024/4/18 10:36:23 发言
【内容省略】
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
4.8节
最后修改:
2024/4/18 11:55:05
24-04-18 10:59