主题:各位大佬谁知道这变频器是什么牌子的
点击:451 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
飞翔的幺蛾子
今天维修一台冲床,用的是这个牌子的变频器,多方查询,找不到具体品牌,随无法确认这个故障是什么原因,上电以后是正常的,走一到两个冲程后变频器就会报这个故障,测量电压时正常的,启动后输入、输出电压都是超1000V,隔壁配电柜电压也会到600-900V,远端进线空开电压在400V左右,现在想确认变频器品牌和故障代码的含义,现在无说明书,侧面无铭牌,无法确认品牌型号,唯一能看到的信息都这里了
24-04-08 15:56
1楼
编辑
引用
管理
周运浩
这变频器直接换啦,就两根线,估计就是启动线。
24-04-08 17:05
2楼
编辑
引用
管理
罡风吹散热爱
应该是贴牌,看面板像艾克特,找艾克特说明书看参数一不一样
24-04-08 20:07
3楼
编辑
引用
管理
goldage
卓越,这些基本是没手册的,你看看外壳上有没有二维码,有的话扫描一下就有链接有使用手册
冲床的话,估计你这个是报过流
24-04-08 21:21
4楼
编辑
引用
管理
hs82463789
也有可能是制动电路,仅供参考
24-04-08 21:44
5楼
编辑
引用
管理
YS-W
确认以下机械是否正常,有可能变频器没问题,是机械引起的?
24-04-09 08:08
6楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
应该是艾克特的!07是恒速过压!你个冲床怎么也得搞个制动单元吧!
24-04-09 08:28
7楼
编辑
引用
管理
飞翔的幺蛾子
很费解啊,放了两天没管,结果调至45HZ运转正常,随调至50HZ尝试也没问题,现在正常生产中
24-04-09 16:20
8楼
编辑
引用
管理
goldage
冲床有必要搞个变频去调速么,到电池厂,看到的冲床都是没有调速哦,难道这个变频是当作软启动来用么
24-04-09 21:31
9楼
编辑
引用
管理
YS-W
冲床使用变频器是为了更好的调节设备的加工速度,控制设备效能吧
24-04-10 07:53