主题:2080-SERIALISOL 用于modbus通讯,通讯不稳定
点击:171 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
tjq1976
前几天,用2080-LC50-48QWB PLC 外插2080-SERIALISOL 读汇川高压变频器,偶尔能读到数据,好像一直报错;今天自己搭了一组试验模块,通过485串口以及modscan32调试工具,很稳定读到多功能电表数据;但是接到PLC上,还是偶尔读到一下,改变地址后也能读到一下,现在再想试试,又读不到了,我将图片都拍下来,相关数据,配置如图。请专家能指导一下,分析判断可能存在错误的地方。
24-04-05 14:53
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
你用电脑测试2080呢?或者监控2080的报文?
24-04-07 09:33
2楼
编辑
引用
管理
277914955
变频器启动后,再并一路串口到电脑监控,读下报文,看正常不,变频器有干扰的情况下,报文会出乱码
24-04-07 14:48
3楼
编辑
引用
管理
tjq1976
请问如何检测2080的报文,串接在里面吗
24-04-07 18:06
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
tjq1976
在 2024/4/7 18:06:37 发言
【内容省略】
有串口监听软件的,用一个USB转485接到PLC和设备的485上,电脑打开串口调试助手,也能观察到PLC发出的数据和设备返回的数据。
24-04-07 23:34
5楼
编辑
引用
管理
tjq1976
目前串口数据的确读上来了,但是仍存在问题,请专家们再看看,是怎么回事。
24-04-08 15:53
6楼
编辑
引用
管理
tjq1976
数据上来了,但是plc收到的仪表回讯少站点号01
24-04-08 21:55
7楼
编辑
引用
管理
tjq1976
我咨询相关专家,修改帧间时间,就出现上述结果。但是我又将帧间时间延长,又出现另一个数据,见时间戳
最后修改:
2024/4/8 22:03:53
24-04-08 22:03
8楼
编辑
引用
管理
tjq1976
少一个数据
24-04-08 22:07
9楼
编辑
引用
管理
tjq1976
通过串口检测,仪表反馈完整数据,但PLC数据不更新,出错信息还报55
24-04-08 22:16