新机上电
更新伺服参数后,断电重启,还是报警
于是在触屏reset报警...
就在点击reset的一瞬间,Y轴突然急速跑到正极限的位置,差一点这老表的手指就废了
后来发现X和Y的电机线接反了,对调后一切正常了。
百思不得其解,问几个高手都说是误动作,但也不至于触发马达乱跑呀?
调机的兄弟们,还是得小心,小心,再小心呐!
最后修改:
2024/3/20 18:25:55
24-03-20 18:24
1楼
编辑
引用
管理
goldage
伺服的线会接错,难道你的配件不用做标签?
24-03-20 21:27
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
X.Y 轴的电机线接反了,编码器是正确的?
但是电机还会动?、
伺服难道没报警?电机输出了,编码器没反馈呀
24-03-21 08:21
3楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
贴了标签,插线时粗心大意了
24-03-21 08:49
4楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
对,编码器线正确
马达也报警,但在清除马达报警时,电机误动作了
24-03-21 08:50
5楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
这个确实有点吓人,
24-03-21 09:01
6楼
编辑
引用
管理
Tivian
控制轴接错了,应该X轴动,变成Y动了,这个是通电前没仔细检查的结果 最起码先手动X Y 轴,先确定电机正反转,行程开关起作用不
24-03-21 09:16
7楼
编辑
引用
管理
Rafael
这么看来我在前公司养成的职业习惯还是很有用的。。。因为以前公司很注重安全这块,都有培训,所以我也被迫养成习惯了
每次调试前都会这么做:
1、设备通电前一定要通知现场其他人:我要通电了!
2、自己再观察确保没有人在设备活动范围内
3、设备启动前再提醒周围人:我要启动了!
24-03-21 09:31
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
吃一次亏就下次不会搞错了;
24-03-21 15:21
9楼
编辑
引用
管理
857362369
伺服电机线接错了是会乱动的,这个要确实要小心
24-03-21 17:11