主题:施耐德610 变频器
点击:362 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
990015440
各位大佬请教下施耐德610变频器上电测直流母线电压只有18V,它这整流模块是晶闸管触发的导通的,触发电压是多少正常?
24-03-10 16:48
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
你空板加电的吧?
24-03-11 11:18
2楼
编辑
引用
管理
qw945923000
先查查电压检测是否有问题,有条件先换个主板看看是不是主板的事
24-03-11 11:28
3楼
编辑
引用
管理
990015440
晶闸管没触发,没有500v直流电压。触发的问题
24-03-14 20:58