主题:请教一个欧姆龙PLC 上时间定时器的问题

点击:546 回复:12

附件 无标题.jpg
T型图如上,长时间定时器TIML,非常奇怪,D410值设置为150就可以倒计时,设置成160就不能倒计时,这是为什么啊,请赐教
24-03-10 10:49
有分啊,让我来
TIML 是BCD模式
TIMLX 是BIN模式,
&150=16#96 可以正常工作
&160=16#A0,定时器没办法工作。
好了 给分
附件 GG.jpg
24-03-10 11:49
补充一下:
BCD模式范围如下:你的A0显然是不在其中表情
附件 XX.jpg
24-03-10 11:52
就是赋值错误
把ER使用起来
24-03-10 20:22
欧姆龙PLC 很多弯弯曲的关系 剪不断理还乱 现在很多我都没有能护清楚
24-03-11 08:07
把D410数据格式设置为BCD码  再赋值160就妥了
24-03-11 11:58

引用 413395216 在 2024/3/11 11:58:57 发言【内容省略】

有这个设置?
每次都是看上位给过来的数据是啥格式
24-03-11 12:13
有啊  监控数据的时候可以选择
24-03-11 13:07

引用 413395216 在 2024/3/11 13:07:52 发言【内容省略】

请出图说明
24-03-11 13:35
附件 微信图片_20240311134953.jpg
24-03-11 13:50

上一页下一页