主题:用X0接收Y1的脉冲进行高速计数
点击:317 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
际工业自动化
脉冲频率大于等于210时计数值会比设定值小一,不知道咋回事。
24-03-09 22:23
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
程序截图上来看看
24-03-10 07:14
2楼
编辑
引用
管理
YOUFG
估计是扫描周期的问题,将高速计数器放在脉冲输出的后面使用。
24-03-10 08:01
3楼
编辑
引用
管理
际工业自动化
24-03-11 21:58
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
重新用个触头驱动C600,然后先导通再发脉冲试试
24-03-11 22:27
5楼
编辑
引用
管理
YS-W
你又用了XJ的PLC实验?
24-03-12 11:47
6楼
编辑
引用
管理
际工业自动化
对信捷的
24-03-12 19:55
7楼
编辑
引用
管理
际工业自动化
C600放到脉冲前面就可以了 看来C600启动周期有点长吧
24-03-12 20:01
8楼
编辑
引用
管理
YOUFG
高速计数前面的导通条件要一直通,用M8000;而不是M0触发导通。
24-03-16 22:46