登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:DP网络中的OLM不甚明白
点击:209 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
janrainy
DP网络中间有一段用1个OLM转光纤,再用第2个OLM转回DP线,那么这两个OL口上的DP接头都只接进线对吗?上面的端终电阻拨到ON还是OFF?还有最后接了带DP的编码器作为终点站,编码器上面终端电阻有吗?如何设置?300plc能否连在bp网络的中间位置?
24-02-27 22:31
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
按道理到光纤就是终端了, 需要终端电阻.
plc可以在中间.
24-02-28 09:47
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
编码器上有终端电阻,需拨到ON
DP终端设备,转换的DP终端,也需要拨到ON
300的PLC,你放哪里都是可以的!它是DP的起点,任何时候都是!
24-02-28 10:41
3楼
编辑
引用
管理
janrainy
感谢两位的解答,今天又学到了。还有光纤两头的OLM上两芯光纤顺序怎么接?需要交换位置,两根均是一头出,一头进是吧?
24-02-28 20:50
4楼
编辑
引用
管理
janrainy
都全了。有终端电阻拨片。有接线图。那两个圆黑黄色的应该是设置DP地址的。
最后修改:
2024/2/28 21:07:30
24-02-28 20:59
5楼
编辑
引用
管理
janrainy
最后修改:
2024/2/28 21:03:14
24-02-28 20:59
6楼
编辑
引用
管理
LY-刘
DP网络最大布线距离200m左右,如果从站离主站比较远(几百米到几KM),z只能用OLM了