主题:请教modbus poll 和modbus slave 分别于三菱PLC做主站,从站通讯,做主站通讯状态正常,做从站通讯连接超时

点击:260 回复:7

附件 微信图片_20240220100937.jpg
附件 微信图片_20240220100952.jpg
附件 微信图片_20240220101004.jpg
附件 微信图片_20240220101011.jpg
附件 微信图片_20240220101018.jpg
附件 微信图片_20240220101024.jpg
24-02-20 10:11
PLC做Modbus从站时,要使用Modbus Poll调试助手去对PLC进行通信读写测试;
PLC做Modbus主站时,要使用Modbus Slave调试助手模拟从站和PLC进行通信测试。
24-02-20 12:01
程序是不是有问题,排除接线问题
24-02-20 12:30
还是程序没有写好
24-02-20 13:43
附件 微信图片_20240220153158.jpg
24-02-20 15:32
poll电脑是主站,slave,电脑是从站
24-02-20 18:30

引用 高杨 在 2024/2/20 12:30:37 发言【内容省略】

做从站就几行程序,设置通信协议、通信参数、站号等。
24-02-20 22:16
通讯参数更改后需要,断电重启PLC