主题:请教modbus poll 和modbus slave 分别于三菱PLC做主站,从站通讯,做主站通讯状态正常,做从站通讯连接超时
点击:260 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
高杨
24-02-20 10:11
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
PLC做Modbus从站时,要使用Modbus Poll调试助手去对PLC进行通信读写测试;
PLC做Modbus主站时,要使用Modbus Slave调试助手模拟从站和PLC进行通信测试。
24-02-20 12:01
2楼
编辑
引用
管理
高杨
程序是不是有问题,排除接线问题
24-02-20 12:30
3楼
编辑
引用
管理
高杨
还是程序没有写好
24-02-20 13:43
4楼
编辑
引用
管理
高杨
24-02-20 15:32
5楼
编辑
引用
管理
thomas_top
poll电脑是主站,slave,电脑是从站
24-02-20 18:30
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
高杨
在 2024/2/20 12:30:37 发言
【内容省略】
做从站就几行程序,设置通信协议、通信参数、站号等。
24-02-20 22:16
7楼
编辑
引用
管理
wukui3333
通讯参数更改后需要,断电重启PLC