登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:PM240启动15秒后报警F7802
点击:1650 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
王军U7AT
整流新的,直流母线电压550,没问题
24-03-13 09:05
11楼
编辑
引用
管理
1121622454
上传驱动照片看一下
24-03-13 09:09
12楼
编辑
引用
管理
王军U7AT
整流新的,直流母线550也正常,我在直流母线上直接上直流电源也报,装模块也报f7802
24-03-13 09:10
13楼
编辑
引用
管理
王军U7AT
24-03-13 09:12
14楼
编辑
引用
管理
1121622454
线拆了模块确认模块好不好
24-03-13 09:19
15楼
编辑
引用
管理
王军U7AT
谢谢了,逆变模块想检测来,拆下来模块后上面的盖子很轻松就拿开了,看了看里面崭新,就没测量,回去再拆下来测量一下看看
24-03-13 09:28
16楼
编辑
引用
管理
王军U7AT
前辈,另外还想请教一下这个机器具体怎样屏蔽才能运行测驱动
24-03-13 09:32
17楼
编辑
引用
管理
1121622454
朋友,别喊我前辈。。我也是刚入行遇到难题就来请教
屏蔽的话找咸老师的帖子 很详细。屏蔽后连接主板和控制模块开机,要是有了驱动信号就说明没问题 没有还得再查
24-03-13 09:52
18楼
编辑
引用
管理
王军U7AT
谢谢了
24-03-13 09:57
19楼
编辑
引用
管理
西瓜灬太狼
引用
王军U7AT
在 2024/3/13 8:01:50 发言
【内容省略】
老师傅您那个修好了没,正常单板运行会报7802嘛?
24-04-02 18:14