登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:工程定额结算电缆敷设米数是按电缆长度*芯数?电缆头制作也是吗?

点击:299 回复:19

1,看合同是如何约定的,在合同清单中是否有对应项。确定是预算还是概算,确定之后都有相应的电力概预算定额做标准
2.询问业主方意见,毕竟是人家给钱,一般会有咨询单位
3.不可能是芯数*长度,粗的会贵,但不会线性增加,具遗体规格标准首先参考合同,其次定额
24-01-26 09:11
没有具体合同,是年度电气类安装协办单位,干完几单就结算或年底统一结算,结算的依据就是参考我们开的任务单内容套定额,第一关是我们电气专业人员核工作量,之后还有部门领导签名,第二关是审计专员核,最后是财务总监核完签名,就进入付款流程。
最后修改:2024/1/26 9:55:56
24-01-26 09:53
现场取证,他用的是电缆还是多股电线代替,取证后很好交涉。
24-01-26 10:24
都是4芯电缆,我们提供的主材
24-01-26 11:38
相应乘系数我能理解,但是直接倍数为什么?那7*1.5的电缆不应该实120*7?
24-01-26 11:44

引用 82252031 在 2024/1/26 11:38:44 发言【内容省略】

这就很简单了嘛
问他怎么铺设的,绕前门一圈?7芯线咋不绕去?
没绕?线去那里了?要不要实测一下
你们供料心里没数?内外勾结?
24-01-26 12:41
关于照明线路敷设,任务单写φ20的PVC管,穿管敷设RVV3*1.5软电缆100米,施工单位签证写300米(按3芯穿管*3算)。他理由是照明线路都是用单芯线穿火零地3根,这样好穿线施工,签证也按BVR1.5 共300米算。现在我单位用单根3芯电缆穿管敷设,他们穿线难度大了签证量反而小了,因此照明线路他们要求按单根3芯电缆长度的3倍即300米签证,这个不知道照明管线定额是如何编制的,听起来好像有一点合理。
最后修改:2024/1/26 14:32:13
24-01-26 14:29
除非有文件明文规定,否则电缆的敷设长度通常都是以实际长度计算定额再乘上一定的系数,这个系数与敷设难度和电缆芯数有关。
同样,穿管也是这样,你敷设了多少都好,管子实际长度多少就是多少,与穿管单根电缆芯数无关,这与非穿管敷设相同。如果同一根线管内有多条电缆同时穿过,这应该乘以线管内电缆条数(注意,不是多芯电缆的芯数),同样需要根据敷设难度和电缆芯数乘上一定的系数。
可以简单地理解为你敷设了多少根电缆(电线),总长是多少就是多少,与单根电缆的芯数无关,所乘的系数与敷设难度和单根电缆的芯数有关。
最后修改:2024/1/26 20:18:39
24-01-26 20:17

引用 82252031 在 2024/1/26 14:29:36 发言【内容省略】

除非有明文规定,对于单芯电缆(线)来说,你的实际上敷设多少就是多少(所以他们乘上电缆的条数无可厚非),你只能在系数上给他定小一点即可。
24-01-26 20:25
穿管是计算管的长度,不管你里面穿多少线的,就算一条13芯的电缆线,也只能是按照一根线算的
24-01-26 21:39

上一页 上一页

工控新闻