登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:恒压供水问题

点击:597 回复:16

两用一备恒压供水,用的PLC里边的指令,有老师知道怎么调试吗?是先一个个调试,还是两个一起调试?调完后频率波动太大,该如何整定?望老师们不吝赐教,谢谢。
24-01-19 11:05
系统是什么?压力开关还是压力传感器?
24-01-19 13:10
压力传感器 4-20Ma,PLC的范围是0-32000
24-01-19 13:44
两用一备,那就是三台电机,是用了3台变频器吗?
传感器信号进PLC?
PID是控制其中1台还是怎样?
24-01-19 13:59
三台变频器,传感器信号进的PLC,PLC控制变频器频率,用的4-20Ma模拟量控制,没走通讯。三台都用PID,两台长时间转动,另外一台备用。
最后修改:2024/1/19 14:08:21
24-01-19 14:07

引用 刘川 在 2024/1/19 14:07:21 发言【内容省略】

是不是一路传感器进来,然后PID控制两台变频器,就是说在用的2台变频器的频率基本是一样的,同时升同时降?
如果是这样的话,波动应该会比较大。
可以让其中一台满频率,然后PID只控制另外一台,这样试试
24-01-19 15:26

引用 刘川 在 2024/1/19 11:05:44 发言【内容省略】

压力波动大吗
24-01-19 16:15
估计是两台变频都是切入了PID,实际上没必要,一台满负载,一台PID就应该可以解决问题
24-01-19 21:50
是这让的,我试试。
24-01-19 22:03
波动大
24-01-19 22:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯