主题:【话题】西门子 SMART 请教(20240116)

点击:383 回复:8

各位坛友,你们在使用西门子SMART的AE08模块或其他模块时,是从CPU主体取电还是外加DC24V开关电源供电的,如果是外加电源供电,外加的DC24V电源的0V端子要与PLC主体电源的“M”端子并在一起吗?
最后修改:2024/1/17 9:38:47
24-01-15 19:52
  不建议从CPU自身的电源输出端取电 ,而是从外加开关直流电源直接取电 。
  模块从外接电源取电,不一定要和CPU的M端并接,接到外接电源的0V端即可。
  我的习惯 :CPU从外置直流电源接入电源后,后面的所有模块就从CPU这边
  一路并接过来。
最后修改:2024/1/15 20:41:45
24-01-15 20:29
我一般用CPU的主体输出电源给操作屏供电,其他部分都用24V直流电源供电,包括主CPU的输入输出供电!
24-01-16 11:34
CPU本体24V电源本身电流就很小,还是外接24V吧
24-01-16 18:40
一个DC24V 120W 明纬电源100多点。
一个普通PLC,动辄好几百,好点的 几千块。
相比而言,还是用单独的开关电源比较好
24-01-16 18:49
我们用外置电源。方便维修。CPU自带电源功率太小。
24-01-17 07:40

引用 alpha.nh 在 2024/1/15 19:52:02 发言【内容省略】

AE08静态电流不到10毫安,可以放心的使用SMART提供的辅助电源供电,AE08中CPU板供电是SMART的CPU模块的总线供电的,和L+及M无关。
24-01-17 09:15
用外部电源。
24-01-17 11:08
一般用外置电源