主题:西门子新的变频器420与电脑无法通讯

点击:335 回复:11

从旧的变频器备份参数到电脑上,然后准备将参数下载到新的变频器发现通讯不上,请教师傅们遇到过此情况没?怎么解决的?请分享下,谢谢!
24-01-06 20:30
楼主用的什么驱动器调试软件?
旧变频器和新变频器的版本不一样,可能会造成参数无法直接下载。
24-01-07 20:20
DriveMonitor,这个软件。都通讯不上,更不用说拷贝参数了
24-01-07 20:55

引用 1569848624 在 2024/1/7 20:55:13 发言【内容省略】

附件 PC套件.jpg
用这个西门子专用pc通讯套件
24-01-08 11:33
搞个AOP面板就可以拷了;
24-01-08 14:43
有没有其他适配器(比如DP模块),记得有次也是新备件连不上,升级了一下软件版本就可以了。
24-01-08 16:38
AOP可以复制参数。BOP不行
24-01-08 16:57
电脑拷贝有优势,公司那么多变频器需要备份
24-01-08 19:28
DriveMonitor设置的波特率有没有修改试过?每次修改波特率以后必须重启才能生效的!
24-01-08 22:27
看来这调试软件兼容性差
24-01-09 23:05