主题:请教触摸屏上怎样输入时钟参数传给松下PLC

点击:270 回复:5

最近在学习松下PLC,按照网上查到的资料只能输入月,时,秒,星期。请教大神出手相救!非常感谢!
23-12-30 18:20

引用 1569848624 在 2023/12/30 18:20:17 发言【内容省略】

按资料只能输入这些?
23-12-30 20:29
比如传送数据给年月是MV H2312 DT90056,这是固定的数据传送。我改为MV DT32450 DT90056,在触摸屏的数据框DT32450输入数据23年,但实际是传送的月份给了PLC。
最后修改:2023/12/30 21:46:57
23-12-30 21:46

引用 1569848624 在 2023/12/30 21:46:03 发言【内容省略】

如果你的触摸屏没有读写PLC时钟设定功能,那么请参照你的另外一个帖子时钟分离中的F6指令,将年,时,分这些BCD数据填入对应寄存器的高位。
23-12-31 04:47
非常感谢3楼的大神!厉害!我昨晚也想了一晚上,今早改变方式,在数据输入框输入2312就可以实现对PLC的年月时钟写入
23-12-31 11:50
下一步,屏时间自动同步PLC时间
23-12-31 14:40