点击:544 回复:17

那你们现在用的三线制的电子式开关还是换牌子了?亚德客磁簧式我们供应商说是亚德客买不到芯片停产了
23-12-27 11:27
信捷内部有电源
附件 QQ截图20231227114557.jpg
最后修改:2023/12/27 11:53:27
23-12-27 11:52

引用 277914955 在 2023/12/27 10:14:03 发言【内容省略】

你想说的应该是NPN输入的不行,PNP输入的就没有问题。
23-12-27 15:43
“磁簧式”里边有芯片?
“电子式”的有正负之分,在下边找个磁铁试一下,有可能它区分NS
23-12-27 20:46
我们没有PNP类型,没有测试条件,只有NPN的,
23-12-28 16:29
这个情况是有时候行,有时候不行,我们之前出厂前试机一点问题都没有,到客户那里用不几天就不行了,而且还不规律哪个不行,找厂家,确定是信捷PLC不兼容,其他的没事,换了一批改良款的,还是那种机器,然后啥事就没有了
23-12-28 16:31
厂家给我们换了一批磁簧式的应急,后面全给换了改良款的二线制电子式的,改良后的没问题
23-12-28 16:32
问了下确实是有PLC改良款的,后面带个R
23-12-29 17:22