主题:S7200SMART模拟量输入

点击:423 回复:9

没有写程序,启动监控,发现AIW16、AIW18上面竟然有数字,正差情况下,不应该是0吗?有谁知道为什么啊
最后修改:2023/12/24 0:59:47
23-12-24 00:58
附件 7f814de9218d1f06b5320308be930a4.jpg
23-12-24 00:58
在AI模块里有个滤波,改大点试试。
附件 994.jpg
最后修改:2023/12/24 12:00:26
23-12-24 09:13

。。。。有没有接传感器 ?
23-12-24 11:07
个位数是很正常的;
23-12-24 12:20
模拟量是很容易受到干扰的
23-12-24 15:58
这点就算是误差了, 没有才怪呢. 几万分之几.
23-12-24 21:12
这个已经很优秀了,开路就是这样,传感器接上后这种扰动就很小了。
23-12-26 14:02
你把输入短接看看啥情况
23-12-27 11:37
1)不使用的模拟量输入要短接输入端口;
2)配置的是电流输入吧?输入开路,个位数正常。短接看看是否更接近0;
3)如果配置的是电压输入信号,开路情况下,就不是个位数了,可能是逐渐升至27648,甚至32767;看到过这种情况。
24-01-12 09:39