引用 知道一点 在 2023/12/15 18:58:59 发言【内容省略】

成熟产品还是有保护的,至少正反转这种,2个接触器一般加了NC触电互锁,硬保护,所以我一般不是太敢怼表情
23-12-15 20:40
很常用的操作啊,比如吊车,有时候需要手动给他来一下,好走到需要的位置
23-12-15 21:13
都直接捅接触器了,保护回路怎么起作用?
你的第一个目的,检验第三方做的驱动电路,既然是第三方的,你去捅接触器测试,如果出问题,你来承担还是第三方来承担损失?
你的第二个目的,新设备确定旋转方向,既然是新设备,就要一步步调试,转向不对就是调个相序的事情,为什么非得着急捅接触器。
你的第三个目的,排查主回路或控制回路故障,假设控制回路故障,确实判断的快,如果是主回路故障或机械卡阻呢?不就扩大了故障吗?
你的第四个目的,如果确定主回路和机械部分没问题,你想应急一下那是你自己的事情,成了,你可能获得利益或称赞,有问题你也得背锅,有过类似例子,有人触电身亡,实在找不到责任人,抓到接线的电工是无证上岗,那就是他的责任,其他人再去承担监管责任和次要责任。
既然干了这个行业,还是把安全放在首位吧,每个人经历不同,对事物的认知不同,我从小在矿区长大,第一份工作也是在矿山,标准的高危行业,后来调到另一家分公司,有大量的冲床和辊压机,经常有伤手事故,其中一个小伙子就是图方便把压片机的隔离网取掉,右手整个被压爆了,多次手术也无法修复,一辈子都受影响,见得多了,自然就越来越胆小谨慎。在安全方面,老老实实当分母,不要抢着去当分子更好点吧。
在另一个帖子,我说要是被我发现有人捅接触器被我发现肯定要处罚,这个一点问题都没有,在用的井下水泵,明知道有故障还要去捅接触器,图什么?玩火吗?我如果纵容他们这样干,甚至教给他们这样干,就是我的失职。
你喜欢走捷径请继续,不要把捷径拿出来强加给别人,这会误导人的。
23-12-16 07:17
我反正不捅,要捅徒弟捅表情
23-12-16 08:29
确实要了解现场,维修的时候捅,检查出问题,接触器故障,停止按钮线路故障,也捅过。
23-12-16 08:33
第1个当然是第三方了~你现场做好了,让我通电试,为了防止可能的意外,先捅接触器查外线路,这是最简单的方法。
第2个,或许你可以半天活干3天,给我们允许吗?正反转问题在第1相检查就顺带看了,临时的配合人员有那脑子吗?配线张冠李戴的也遇到多。
时间允许最好就是一根一根线校对,允许吗?第3方会是什么反应?,直接用系统控制系统的安全放在哪里?
第3个,主回路或机械卡滞?在你用筷子捅接触器前没查看热继表现?捅的过程中热继反抗没见到?还傻傻的捅着不痛吗?
不放心热继就用这个
附件 image.jpg
综合成本比热继还低
第4个,就说你所在的井下,如果是大水漫灌,正常启动排水泵失败,你是着急跑路,还是试一下强制启动排水。当然前提是排水比涨水快。
讲安全也要有应急对策
23-12-16 11:20

引用 INotKissBoy 在 2023/12/16 8:29:29 发言【内容省略】

你是标准的死道友不是贫道,要捅就选择中午捅,别早晚捅,早晚捅的出事。
23-12-16 12:38
到这,我没话可说了,给你点个赞吧,请继续保持你的优良习惯,给同行做个榜样。
23-12-16 13:15
不需要
到现场就是救火队员,在查看+理性分析+甲方配合=解决(查找)问题的方案
23-12-16 13:52

引用 YS-W 在 2023/12/16 12:38:09 发言【内容省略】

早晚照明不好,中午还要选有阳光的日子
23-12-16 13:58